林内锅炉老跳掉怎么解决?

发布日期:2024-11-21 17:03:57 更新时间:2024-11-22 04:15:35 浏览次数:5216  

一、林内壁挂炉常见故障原因有哪些呢

壁挂炉自动熄火有以下几种原因导致的:

林内锅炉老跳掉怎么解决?

1、火焰检查针原因,当火焰检测针检测不到火焰的时候会出现这种故障现象’您可以观察火焰感应针离火排的距离0.5cm为宜,如果高了压低一点,低了调高一点。

2、烟管原因,当烟管排烟不畅或没插接牢固也会导致这个现象的出现,您可以检查并重新牢固烟管。

3、燃气压力不足,也会出现自动熄火。

4、在环境较差的地区,使用2年以上的锅炉,有可能是风压开关故障导致自动熄火。

二、林内壁挂炉频繁点火熄火怎么回事

林内壁挂炉频繁点火熄火的原因可能是温差、功率太小,以下是壁挂炉的介绍:

1、温度设定小:温度设定温差很小室内温度和温控器设定的温度温差很小,导致在很短的时间内室温就提高到设定的温度,此时锅炉就会自动熄火,而不久之后室温下降,壁挂炉又会自动启动。

2、功率搭配不当:壁挂炉功率搭配不当供暖面积小而设备功率大,取暖系统不能及时将热量散发出去,造成壁挂炉快速达到设定温度熄火,温度迅速下降后又会启动;供暖面积大而设备功率小,导致壁挂炉供给的热量差不多刚好满足需要,这样会导致壁挂炉刚关闭就马上启动。

3、壁挂炉工作原理:当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候,风机先启动使燃烧室内形成负压差,风压开关把指令发给水泵,水泵启动后,水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀,燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制燃烧室有一定的负压燃气,比例阀才可以工作,当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时,就切断燃气比例阀停止供气,从而保证安全使用燃气

三、林内壁挂炉一直烧怎么回事

原因一:

水压过低

壁挂炉水压过低,系统会保护性停机,停止加热。当水温下降后,系统会再次启动,重新加热。频繁的开、关机,导致生活热水出现忽冷忽热的现象。

措施一、

及时清理进水阀门、进水过滤网、出水花洒里脏物,保证流水畅通。

措施二、

增加自来水增压泵或房顶安装储水罐。

原因二:

水垢过多

壁挂炉使用时需不断地充入新水,而我国北方地区自来水水质较硬,致使换热器内壁上的水垢越积越多,管径越来越细,水流不畅,这也是导致了生活热水忽冷忽热原因之一。

四、林内壁挂炉bar一直闪烁

1、燃气壁挂炉中的水量不足:水位已经降至安全线以下,所以出现红灯一直闪的情况,这时需要补足水量。

2、可能是燃气壁挂炉的气源停了,重新接入即可。

林内锅炉老跳掉怎么解决?

3、可能是燃气壁挂炉本身存在故障,用户可试着复位,如果问题还在,需请专业人员处理。

4、报警提示的作用:壁挂炉亮红灯通常就是壁挂炉点火时不能检测到火焰、燃气表的电池没电了、燃气的气源不正常(缺气)、天然气阀未打开、还有就是燃气表出现了问题不正常了,只要找到具体的原因,解决之后,然后手动复位再启动壁挂炉就可以解除红灯报警,恢复正常了。

五、林内壁挂炉故障14种解决方法

故障原因:过热保护,查看出水管路是否很烫,如很烫表示可能机器内部或外部有堵塞,或者机器功率过大,如并不热,表示可能是过热保护器或主板误报警,需要更换。

林内壁挂炉出现14故障代码表示:超温保护。

现象一:一开机报14。

处理方法:

1.首先对机器做复位操作。

2.如果故障无法消除,再判断是否极限温度开关故障。测量极限温度开关是否是断开的。

3.如果极限温度开关断开,更换极限温度开关。

4.如果极限温度开关闭合良好,检测极限温度开关连接线是否插接好或是否有断。

5.如排除上述原因仍不能解决,更换主板。

现象二:开机烧一段时间后超温报14。

处理方法:

1.首先检查拨码开关所拨位置是否符合机型。避免三通所处位置不对或在测试状态下一只大火烧。

2.排除采暖NTC故障。性能变化,造成温度不准。

3.检查水泵是否工作。有工作则再检查水泵是否卡死。

4.没有工作的话,则检测水泵供电,无电压则更换主板。有电压则更换水泵。

5.仍不能排除的话,再检查采暖系统内部空气有没有排清或管路有堵塞或结冰。

6.板换机型的话还需检查三通动作是否正常,更换电磁三通阀或主板以及三通水路阀体来排除。(此问题不是绝对的会造成报14,有时候表现是超温熄火。

7.检测旁通是否常开。(此问题不是绝对的会造成报14,有时候表现是超温熄火。

电修坊